Soğuk hava koridoru nedir ve ne işe yarar ?

Damla

New member
Soğuk Hava Koridoru Nedir? Sunucu Odasında “Klima Nerede?” Kavgasını Bitiren Sistem

Bir veri merkezine ilk kez giren insanın aklından geçen şeylerden biri genellikle şudur: “Burada neden bu kadar çok bilgisayar var ve neden hepsi aynı anda saç kurutma makinesi gibi çalışıyor?” İkinci soru da çoğu zaman “Klima kaç derece?” olur. Oysa işin asıl numarası klimayı sonuna kadar çalıştırmak değil, soğuk havayı doğru yere götürmektir.

İşte soğuk hava koridoru tam bu noktada devreye giriyor.

Basitçe anlatırsak, veri merkezindeki sunucu kabinetlerinin ön taraflarının karşılıklı baktığı ve soğutulmuş havanın sunucuların hava girişlerine kontrollü biçimde ulaştırıldığı bölüme soğuk hava koridoru denir. İngilizcede Cold Aisle olarak geçen bu düzen, sıcak havanın tekrar sunucuların önüne dönmesini engellemek ve soğutma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanır. ASHRAE de veri merkezlerinde sıcak ve soğuk koridor düzeninin, hava akışlarının birbirine karışmasını azaltmak açısından temel uygulamalardan biri olduğunu belirtiyor. ASHRAE Handbook+1

Yani mesele sadece “ortamı soğutmak” değil. Mesele, doğru havayı doğru yere göndermek.

Soğuk Hava Koridoru Nasıl Çalışır?

Sistemi anlamanın en kolay yolu bir sunucu kabinetini buzdolabı gibi düşünmemek, daha çok nefes alan bir makine gibi düşünmek.

Sunucular genellikle ön taraftan soğuk havayı alır, bu havayı kendi bileşenlerinin üzerinden geçirir ve ısınmış havayı arka taraftan dışarı verir. Birden fazla kabinet yan yana dizildiğinde, ön yüzlerin birbirine baktığı bölüm soğuk koridoru oluşturur. Kabinetlerin arka taraflarının birbirine baktığı bölüm ise sıcak koridordur.

Şöyle düşünün:

Soğuk koridor → Sunucunun önü → Sunucu → Sunucunun arkası → Sıcak koridor

Buradaki mantık son derece basit ama etkisi ciddi. Soğuk hava sunucunun girişine gider, sıcak hava ise çıkış tarafında toplanır.

Peki neden buna ihtiyaç var?

Çünkü veri merkezinde sıcak hava ile soğuk hava birbirine karışmaya başladığında soğutma sistemi gereğinden fazla çalışmak zorunda kalabilir. ASHRAE'nin açıklamalarına göre sıcak havanın tekrar ekipman girişlerine dönmesi giriş sıcaklığını yükseltebilir; soğuk havanın sunuculara uğramadan sıcak dönüş havasıyla karışması da soğutma sisteminin verimliliğini düşürebilir. ASHRAE Handbook

Başka bir ifadeyle, klimadan çıkan buz gibi havanın sunucuya ulaşmadan tavanda sıcak havayla buluşması, enerji açısından oldukça anlamsız bir maceradır.

“Koridor Yapınca Her Şey Çözülüyor” mu?

Keşke hayat bu kadar kolay olsa.

Sadece kabinetleri karşılıklı dizmek, kusursuz bir soğutma sistemi anlamına gelmiyor. Burada hava akışının gerçekten kontrol edilmesi gerekiyor.

Örneğin kabinetlerde boş bırakılmış rack alanları varsa hava bu boşluklardan kaçabilir. Bu nedenle kullanılmayan rack alanlarında blanking panel kullanılması önemlidir. ASHRAE, rack içindeki ve arasındaki gereksiz hava yollarının soğuk havanın ekipmana ulaşmadan bypass olmasına veya sıcak havanın tekrar ekipman girişlerine dönmesine neden olabileceğini vurguluyor. ASHRAE Handbook

Bir başka problem de koridorların uçlarında ortaya çıkabilir.

Soğuk hava koridorunun iki tarafı açık olduğunda, soğuk hava koridordan kaçabilir. Aynı şekilde sıcak hava yukarıdan veya yanlardan tekrar soğuk bölgeye sızabilir.

İşte burada cold aisle containment, yani soğuk koridor kapatma sistemi devreye girer.

Tavan panelleri, kapılar, şeffaf perdeler veya benzeri fiziksel bariyerlerle soğuk koridor daha kontrollü bir hacme dönüştürülebilir. ENERGY STAR da containment uygulamalarının sıcak egzoz havasıyla soğuk besleme havasının karışmasını azaltarak soğutma performansına katkı sağladığını belirtiyor. ENERGY STAR

Peki Bunun Asıl Faydası Ne? Elektrik Faturası mı?

Evet, ama hikâye sadece elektrik faturası değil.

İyi tasarlanmış bir soğuk hava koridorunun temel amacı hava yönetimini iyileştirmektir. Bunun doğal sonuçlarından biri de daha verimli soğutmadır.

Düşünün: Bir odada 100 kişi var ve herkes aynı anda konuşuyor. Herkesin sesini duyabilmek için bağırmaya başlarsanız, kısa süre içinde ortalık daha da karışır. Hava akışı da buna benzer. Soğutma sistemine sürekli daha fazla hava bastırmak yerine havanın nereye gittiğini kontrol etmek daha akıllıca olabilir.

ENERGY STAR, sıcak/soğuk koridor düzeninin soğuk ve sıcak havanın karışmasını azaltarak soğutma tasarrufu sağlayabildiğini ve containment ile birlikte fan hızlarının düşürülmesi, daha yüksek sıcaklıktaki soğutulmuş suyun kullanılabilmesi ve economizer sistemlerinden daha fazla yararlanılabilmesi gibi avantajlar doğabileceğini belirtiyor. ENERGY STAR

Ancak internette bazen “soğuk koridor yüzde X kesin tasarruf sağlar” gibi cümlelere rastlamak mümkün. Burada biraz frene basmak gerekiyor.

Tasarruf miktarı; veri merkezinin büyüklüğüne, rack yoğunluğuna, soğutma altyapısına, hava akışına, iklim koşullarına, ekipmanlara ve containment seviyesine göre değişir. Dolayısıyla tek bir yüzdeyi bütün veri merkezlerine uygulamak doğru olmaz.

Kadın mı Daha Empatik, Erkek mi Daha Stratejik? Veri Merkezi Bile Cinsiyet Tartışmasına Girdi!

Burada biraz forum muhabbeti yapalım.

Diyelim ki veri merkezinde iki mühendis var: Mert ve Derya.

Mert kabinlere bakıp, “Hava akışını optimize edelim, fan hızlarını ölçelim, sensörleri doğru yerlere koyalım” diyor.

Derya ise “Tamam ama bakım sırasında teknisyen bu koridorda rahat hareket edebilecek mi? Acil durumda kapılar nasıl açılacak? İnsanlar sıcaklık değişimini nasıl takip edecek?” diye soruyor.

Hangisi daha doğru düşünüyor?

Aslında ikisi de.

Burada kadınların empatik, erkeklerin stratejik olduğu gibi kalıplara saplanmak yerine farklı düşünme biçimlerinin aynı mühendislik probleminde nasıl birleşebileceğine bakmak daha anlamlı. Çünkü gerçek hayatta bir veri merkezi projesini yalnızca erkekler veya yalnızca kadınlar yönetmiyor; farklı uzmanlıkları, deneyimleri ve karakterleri olan insanlar birlikte çalışıyor.

Üstelik “stratejik” olmak erkeklere, “empatik” olmak kadınlara ait özellikler değil.

Derya son derece matematiksel bir CFD analizi yapabilir. Mert bakım ekibinin yaşadığı operasyonel sıkıntıları herkesten önce fark edebilir. Ayşe elektrik tüketimini analiz ederken aynı zamanda vardiya ekibinin güvenliğini düşünebilir. Mehmet ise “Bu sensör neden her gece alarm veriyor?” sorusunun peşine düşüp problemi veriyle çözebilir.

İyi veri merkezi tasarımı zaten tam olarak bunu gerektiriyor: teknik doğruluk ile insan deneyiminin aynı masada buluşmasını.

Soğuk Hava Koridorunun Sunucular İçin Önemi